现浇混凝土楼板,双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处理????现在开发商说没有问题,还用测量值与规范规定的最大挠度值进行比较。但是我认为应该用测量值与设计的验算挠度值进行比较。我们家是五楼,六楼还没有我家严重都已经退了,我们家该怎么办,给点建议,
现浇混凝土楼板,双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,
楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。
该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处
理????
现在开发商说没有问题,还用测量值与规范规定的最大挠度值进行比较。
但是我认为应该用测量值与设计的验算挠度值进行比较。
我们家是五楼,六楼还没有我家严重都已经退了,我们家该怎么办,给点建议,
和理论依据。
而且满屋子的裂缝,镶嵌瓷砖的厨房和卫生间都裂的一塌糊涂。
2楼
板的一半不会出现这种情况,双向板更不会出现这种情况,你也没写楼板的配筋情况,以及裂缝是否为发展裂缝,一半裂缝宽度是要控制在0.3mm以内,出现这样的裂缝最好做鉴定,回弹后看看混凝土是不是有问题,以及用钢筋定位仪之类的东西测定一下钢筋的位置,看看是不是存在偷工减料之类的,建议还是退房吧,住着也窝心
回复
3楼
可以找检测单位鉴定一下,不然的话住着也是心悬着啊——
回复
4楼
关键问题是你的测量值是怎么来的?测量时活载达到2.0KN/M2了吗?
另外:楼板的颤动和裂缝也不容忽视。
回复
5楼
我觉得应该是板配筋不足,楼主家的板尺寸并不算大,怎么会出现这种情况?
不行的话楼主还是退了吧,住着也不安心
回复
6楼
虽然5000/200=25大于18.3,但感觉挠度是大了点,5M的大板配筋最好加强点。话说回来我最近弄了个大板配筋也不大,心里还挺没底的
回复
7楼
这种楼板是有问题的,你现在上的是恒载,从日常生活习惯看看,客厅一般是达不到200的活荷载,在这种情况下这门大的挠度,不正常。有几种可能是楼板的筋配少了,板筋配了但是不到为,板的有效高度小了,或者是现在施工赶进度,模板拆的早,楼层荷载上的早导致混凝土强度没达到的情况下满载工作。感觉板厚小了点。
回复
8楼
这种楼板是有问题的,你现在上的是恒载,从日常生活习惯看看,客厅一般是达不到200的活荷载,在这种情况下这门大的挠度,不正常。有几种可能是楼板的筋配少了,板筋配了但是不到为,板的有效高度小了,或者是现在施工赶进度,模板拆的早,楼层荷载上的早导致混凝土强度没达到的情况下满载工作。感觉板厚小了点。
回复
9楼
这种问题通常出在板的厚度上.
施工时的板厚通常达不到要求,这对于小跨度板来说影响不大,但对这种大跨度板来说很明显.
建议楼主的解决办法是:
找中介机构鉴定一下,我感觉重点应该是板厚及配筋位置.
回复
10楼
楼板的筋配少是次要原因,板厚可能达不到设计厚度,如果没问题,主要是拆模早或模板支撑下沉引起,如使用期间不继续增大,没问题。可以简单做一下实验,一人在跨中附近猛跺一下脚,出现振颤,震动频率高,说明没问题;若人有明显起伏感觉,肯定有问题,有安全隐患。
回复
11楼
我想楼主的挠度更多的是楼板没有起拱,板要是承载力不够,产生挠度变形,那么板会裂缝的。
回复