作为工程甲方,我们从630KVA变压器引出了一条低压(400V)临时施工线路,供电距离600M,架空铝线150mm.可施工队一台75KW的空压机经降压启动,还是无法正常运转.请教:我们的供电方案可行吗?有人提议再并联一条150mm线路,但如果高峰期负荷达120KW,还能正常运行吗?急求相助!
作为工程甲方,我们从630KVA变压器引出了一条低压(400V)临时施工线路,供电距离600M,架空铝线150mm.可施工队一台75KW的空压机经降压启动,还是无法正常运转.
请教:我们的供电方案可行吗?有人提议再并联一条150mm线路,但如果高峰期负荷达120KW,还能正常运行吗?
急求相助!
2楼
150的线还带不了75KW,不可能,只有一个理由,高压系统电压低。
回复
3楼
这是电机启动方面的问题.一是要看变压器的其他负荷有多少,剩余多少.二是要考虑电压降问题,必要时要降压启动.
回复
4楼
600m的低压架空线太远了,75kw电机降压启动不起来不奇怪。
先试试全压启动,用空开直接启动,看看行不行。
回复
5楼
我算了一下,如果这条架空绝缘线只带这只75KW的电机应该是没问题的,要么是还有其它负荷,要么是电机本来就有问题。可以用4楼的方法试一下。
回复
6楼
这是电机启动方面的问题.一是要看变压器的其他负荷有多少,剩余多少.二是要考虑电压降问题,必要时要降压启动.
回复
7楼
600米是长了些,
让施工队先把架空铝线150mm线路上其它负荷摘掉,再启动75KW的空压机。
还不行就把空压机拉到架空铝线150mm线路的起始端试试。
回复
8楼
我也觉得是线路太长,电压降太大了,供电半径不要超过300米。
回复
9楼
作为动力电源,600米的低压供电距离显然太大!!可考虑架设一回LGJ-35(25)的10KV线路,将630KVA变压器转移至用电负荷附近,这要比再架设一回150线路经济可靠的多。
回复
10楼
同感。
回复
11楼
在低压供电中150的线带75KW电动机没有问题建议你 测一下其他参数,建议在参数正常的情况下采用降压启动。
回复