如题,有专家认定按此标准,但依据规范哪条?如果按这样标准布置,保护半径是9m啊,到处是灭火器啊。
如题,有专家认定按此标准,但依据规范哪条?如果按这样标准布置,保护半径是9m啊,到处是灭火器啊。
2楼
个人认为按B类都有点牵强,再按严重危险级就很过份了!这个专家和我太熟,不好驳他!就给他点面子吧!
回复
3楼
有个主意,在地下车库平面加个说明,地下车库每个柱处设置MF/ABC5一具即可,不要在图上画出来,被甲方臭骂!:lol
回复
4楼
按照灭火器规范举例部分地下车库是中危险级
回复
5楼
“个人认为按B类都有点牵强,再按严重危险级就很过份了!”,是啊我也这样理解,按照灭火器规范举例部分,民有锅炉房,高低压配电室,变压器室也仅是中危险级啊。
回复
6楼
中危,B类火灾,灭火器的保护半径12米,用4KG的灭火器,应该到处都是,俺一直是这样做的,没人提问题。
回复
7楼
我以前也是按6楼所说的设计的,可是最近所谓专家提出来按严重危险级,苦于没找到依据,又要无奈的接受这种做法,难啊。:Q
回复
8楼
不过我原来做考题,标准答案好象也是严重级的
回复
9楼
路过,学习了。
回复
10楼
我们这里明确规定中危险A类
回复