我现在急需耐磨金刚砂楼地面相关的资料主要:1、耐磨金刚砂楼地面不起鼓、不开裂的技术要领。2、大面积耐磨金刚砂楼地面平整度的控制(包括后浇带)。3、大面积耐磨金刚砂楼地面施工与大面积楼地面砼浇捣的衔接要点。不知哪位大侠可提供,不胜感激。谢谢
我现在急需耐磨金刚砂楼地面相关的资料主要:
1、耐磨金刚砂楼地面不起鼓、不开裂的技术要领。
2、大面积耐磨金刚砂楼地面平整度的控制(包括后浇带)。
3、大面积耐磨金刚砂楼地面施工与大面积楼地面砼浇捣的衔接要点。
不知哪位大侠可提供,不胜感激。谢谢
2楼
看来没人知道这些了,失败呀,建筑业的人士就没人知道吗?
回复
3楼
丢人呀,竟然没人知道这些。这是做建筑的耻辱
回复
4楼
有没有人会的,恳请知道的人告知。
谢谢
回复
5楼
我也很需要知道,查了很多资料,但都没找到!
回复
6楼
有没有人知道金刚砂耐磨楼地面的具体做法啊?现在很急需,各位大侠帮个忙。
回复
7楼
我是在40mm以上的细石砼上做的耐磨金刚砂楼地面。操作方正确一般不会出现起鼓、开裂的。
技术要领吗,也没有什么就是砼施工中超平不压光。终凝前用手压一下砼不粘手就洒金刚砂在用电和油抛光机带大磨板,一直到把金刚砂打磨砼中,待用手压一下砼不粘手在洒金刚砂,在磨板反复三次后用手压一下砼仅有小的印摘下大磨板抛光打磨三次,在养护。
柱,墙超平线,中间部分设标高点冲筋,横项3米为工作段纵项连续作业,横项3米施工时挡板挡在3,1m-3,05m就多余的 3,1m-3,05m用割据割去接茬,纵项使用角钢和槽钢作标高刮杠,横项跨度大的可以作两个工作面,从左向右从中心右施工。也可以从中心向左右施工。仅供参考。
回复
8楼
恩,谢谢,我刚刚也查到了,还有一种就是一次成型的,那种就不需要做40厚的细石混凝土找平层了,只需要3厚就可以了:)
回复
9楼
楼上是正解
回复