难题,谁能给出详解??衷心感谢!!!
goofeng
goofeng Lv.2
2008年12月19日 20:18:00
来自于砖混结构
只看楼主

双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处理????[ 本帖最后由 goofeng 于 2008-12-20 21:16 编辑 ]

双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。
该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?
如果有,应该如何处理????

[ 本帖最后由 goofeng 于 2008-12-20 21:16 编辑 ]
免费打赏
vini0592
2008年12月24日 14:39:30
2楼
“双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。
该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?
如果有,应该如何处理”
答案:炸了重新盖
回复
zzyzdzz
2008年12月24日 16:07:51
3楼
需要知道配筋情况和混凝土强度才好判断,照你说好像是施工时没有起拱所致。