高层建筑给排水中水表潜动问题的探讨
libiao9915
libiao9915 Lv.2
2008年12月19日 16:04:19
只看楼主

小区内分三个区供水:1-3层市政供水,4--14层低区供水(0.8MPA),15--25高区供水(1.0MPA).交楼后经物业观察,发现有部分水表存在潜动问题,并且主要集中在14层. 小区水泵房设在地库内,经分析可能是水管水压波动造成水流冲击水表导致水表潜动.后经设计单位,水泵厂家到现场观察,发现是水泵变频过程中不断停止启动产生的压力差导致水流波动. 不知道有没有高人能解决这个问题,前提是不能改动变频泵的启动压力.

小区内分三个区供水:1-3层市政供水,4--14层低区供水(0.8MPA),15--25高区供水(1.0MPA).交楼后经物业观察,发现有部分水表存在潜动问题,并且主要集中在14层.
小区水泵房设在地库内,经分析可能是水管水压波动造成水流冲击水表导致水表潜动.后经设计单位,水泵厂家到现场观察,发现是水泵变频过程中不断停止启动产生的压力差导致水流波动.
不知道有没有高人能解决这个问题,前提是不能改动变频泵的启动压力.
免费打赏
pita840
2008年12月20日 09:23:58
2楼
貌似我们一般在加压供水的最高层水表前设止回阀
回复
jiangyanlong82
2012年12月15日 22:13:45
3楼
二楼的朋友说的很对,加装止回阀是最好的办法。