扇形布置喷头的问题
dadiliusheng
dadiliusheng Lv.13
2008年12月19日 10:46:37
只看楼主

1、在弧形建筑(中危险1级)中,用扇形喷头命令布置的喷头,但其中有的房间喷头间距大于3600,且保护面积有不能完全覆盖的现象。图纸见附件中的房间2,但房间1就没有。想把房间2的喷头也布置成3行,不知怎么增加。2、在7.6版中打开7.5版的图,用喷头显示保护半径命令,垂直的就能显示,带弧形布置的就不显示保护半径。这是为什么?希望专家指点!!!

0f4b847c0e299b067442.rar
188 KB
立即下载
免费打赏
kobe_bryant24
2008年12月19日 11:29:00
2楼


问题一:房间二 平面消防-扇形喷头-您把最大行间距 最大列间距 均选3600 最大墙距 1500 您的保护半径值为 1.99 然后您按命令行提示操作就可以了

问题二:您能附张图吗??我看一下:lol
回复
dadiliusheng
2008年12月20日 08:44:09
3楼
用说的办法试了,还是不行,别说距墙1500了,就是改成500,它还是两行。
另天正里面的预演保护半径里面的选项不太对,每次都需手输1.99,怎么设置一下?
图纸见附。
多谢了。
回复
kobe_bryant24
2008年12月22日 13:58:35
4楼


这张图中 你可以双击一下垂直的碰头 这些喷头的保护半径均为 0 所以不能显示~~你可以批量的更改一下保护半径,平面消防--修改喷头
回复
kobe_bryant24
2008年12月22日 15:11:03
5楼


这是我做的 喷头布置 房间2 你可以参考一下
回复
dadiliusheng
2008年12月23日 14:02:20
6楼
太感谢了,强人啊。
你是怎么画的?能否说说。
喷头的保护半径怎么在布喷头前更改,要不然画好后再改,别再出错。
QQ:63816506 POPO: dadiliusheng@popo.163.com
回复
zheliushi
2009年07月15日 09:34:53
7楼
budong,zenmozuode
回复
h361800183
2010年05月20日 21:52:35
8楼
强人啊。
你是怎么画的?能否说说。
喷头的保护半径怎么在布喷头前更改,要不然画好后再改,别再出错。
回复
wwl9898
2011年03月23日 12:21:18
9楼
很好 我想学习看看
很好 我想学习看看
回复
wwl9898
2011年03月23日 12:22:29
10楼
特别的好
怎么下载啊
回复
luwh26262
2012年04月05日 12:28:23
11楼
强人啊。
你是怎么画的?能否说说。
喷头的保护半径怎么在布喷头前更改,要不然画好后再改,别再出错。