12楼
视情况
回复
13楼
看情况定吧!~我们这恒载取7,活载取2.0到3.0左右
回复
14楼
楼梯平台梁荷载如何计算?
回复
15楼
楼梯的模型应该是按照集中力计算比较精确
回复
16楼
这里活载取值关键是怎样来分辨消防楼梯和非消防楼梯的区别?
回复
17楼
1。楼梯活荷载应按消防楼梯进行设计,任何楼梯都是必然的消防疏散楼梯,建筑专业设置楼梯时,首先考虑的就是疏散距离必须满足消防规范要求,由此所有楼梯都应按消防楼梯进行强度验算。
2。楼梯有效板厚度为100~120mm时,恒荷载一般可以输入为7.0。
3。计算模型中在楼梯间内按面荷载输入计算结果对与楼梯平行的梁不安全。
4。最合理的设计为楼梯荷载按实际传力大小和传力点输入准确标准值。
5。结构设计时最好的办法就是先设计楼梯,导算出楼梯梁恒(活)荷载标准值,把此标准值输入到结构整体计算模型内,结算最准确。
6。探索者软件(添加到CAD绘图软件中)计算楼梯结果很准确,计算书导算很清晰,格式相当于手算计算书。
7。建议不要疏忽楼梯的安全设计,尤其中间休息平台与主体结构的连接设计。
回复
18楼
17楼说的有道理,很详细
我一般做的是 恒7 活2.5
回复