我有一台abb acs510 37kw 运行中总是自己停了,马上再自动启动起来,用到控制采暖循环泵上的 好几个人来调都没解决 高手能给分析分析 到底是怎么回事了?
我有一台abb acs510 37kw 运行中总是自己停了,马上再自动启动起来,用到控制采暖循环泵上的 好几个人来调都没解决 高手能给分析分析 到底是怎么回事了?
2楼
你去查一下旁路的接触器,不一定是ABB的问题
回复
3楼
同意二楼,或者是ABB的内部设置的保护功能与实际应用不匹配。
回复
4楼
没有旁路,直接开关 到 变频 到水泵
回复
5楼
难道真没人给说一下?
回复
6楼
故障代码是过电流,但是实际没过,而且我们又把变频器内的过载保护电流项调高了很多,是通过一个控制仪采集温度信号分析后给变频一个0-10v的直流信号来变频,从报故障到故障重启非常短,应该在1s之内,该现象没有明显规律,间隔从几分到几小时不等
回复
7楼
我一个工程和你的现象有内似的现象,接线为开关到变频器(ACS510)到电机,变频器容量没你工程上用的的那么大,故障现象报出的也是过流,后查出是由于电机减速机构不好,更换后,未出现此现象.
回复
8楼
可以试试调整加减速时间,以及起动转矩啊,试完后再回帖
回复
9楼
试试调整加减速时间,以及起动转矩啊,试完后再回帖
回复
10楼
这位朋友,我调了,效果不理想..............
回复
11楼
我们的柜子用过很多ABB的变频器,出厂调试很简单,也很好,在用户那里用的时候,经常出现问题,基本上都是变频器的质量问题,叫ABB的人去了才行,ABB的质量并不像传说的那么好!
回复