发现一个偷电的问题,大家不要试,探讨一下吧!!
jiangde
jiangde Lv.2
2008年12月17日 11:46:19
只看楼主

昨天和供电局的人去查偷电,进到一条村有一栋2层高的楼每一层都有人住的,电费最高那个月都是30多一点。我们看过里面有1台6000w和1500w的单相电热水器等5多台空调。电表系10(60)单相表,发现开大功率热水器,电表好似开了20w灯那样转得慢。发现再屋后面有好多线下去地。后来先知他打了大概40条国桩下去地要来作n线用(我们摇过地网是一个非常好的地网),原来他的大功率设备是没有用电表进来的n线,只是用地线作n线。所以他有好多设备没有漏电保护的,大家觉得点样!!

2008年12月24日 12:08:21
32楼
除非在表前做手脚,在表后是没用的,所以现在供电局都要求把表装到杆上或室外而不装在家里,只要有电流流过表计它就会计量的,所以......
回复
tcchezhong
2008年12月24日 16:11:35
33楼
这种偷电的方法,奇笨无比!
有很多妙招(查偷电学的),不能泄露!
回复
fh8408
2008年12月24日 16:35:22
34楼
以前得老式电度表可以,但是如果是电子表就不行了,肯定是别得方式,
回复
wzh57550
2008年12月25日 10:35:34
35楼
高手.向你们学习:) :handshake
回复
yhfdch_88
2008年12月25日 12:14:21
36楼
偷电的不知道国家节能方针
给我用我还不舍得用
不是怕花钱
是给国家节约能源
让我们每一个国人节约一点
回复
wwwhhhxxx
2008年12月25日 15:33:04
37楼
好像看到过类似的报道.有一个居民楼自来水管带电,经过检查是有人把自家的n线接到了自来水管上偷电.老式的表可能行,但电子表不行.
回复
dz5688
2008年12月25日 20:59:05
38楼
你还是先了解一下电表的结构和工作原理再分析问题。没有你们想像的那么简单。
回复
xiaoawei2008
2008年12月26日 10:28:01
39楼
我家房子正好要整改,先去做个实验!
各位请不要去告密呀!:lol
回复
zhengshendang
2008年12月26日 11:07:44
40楼
谢谢各位班主,我相能在这看到各位认真的回答很高兴,我建议,以后谁回答的好,大家都支持他,而且应该与别的贴子分开.这样刚来看的人就可以有选择地得到他想要的东西,不然花了很多时间都在看争论,结果却不知道?
回复
函数1590
2008年12月26日 11:12:33
41楼
表前的N线断掉,用自己的地线返回N线(可以加开关),电压线圈就可以控制了,这样想叫表走就走,不想就不走。
回复

相关推荐

APP内打开