发现一个偷电的问题,大家不要试,探讨一下吧!!
jiangde
jiangde Lv.2
2008年12月17日 11:46:19
只看楼主

昨天和供电局的人去查偷电,进到一条村有一栋2层高的楼每一层都有人住的,电费最高那个月都是30多一点。我们看过里面有1台6000w和1500w的单相电热水器等5多台空调。电表系10(60)单相表,发现开大功率热水器,电表好似开了20w灯那样转得慢。发现再屋后面有好多线下去地。后来先知他打了大概40条国桩下去地要来作n线用(我们摇过地网是一个非常好的地网),原来他的大功率设备是没有用电表进来的n线,只是用地线作n线。所以他有好多设备没有漏电保护的,大家觉得点样!!

2008年12月17日 23:46:37
12楼
这样都还没有结论,都不知到底可不可以,如果可以我都想试下
回复
kukuspace
2008年12月18日 09:20:44
13楼
那就要研究一下电表的结构原理了。光乱猜测是不可取的。也是搞不清楚的。
回复
2255ddd5555
2008年12月18日 10:12:05
14楼
前提是,村里的总开关和分箱没安装漏电保护器或不起作用,电表的进线火线接到零线进线端,零线接火线端但是是断开的,也就是说他家只有一根火线进户,电表转应该是因为还有一个接地网但是阻值比较大。
回复
lingxuct
2008年12月18日 19:35:07
15楼
一个电工应该知道什么是偷电,能做到怎么不让人偷电。
偷电与偷东西一样,防君子不防小人,银行的保险库也有人偷,电表装在用电人的地方,你能防得住吗?!
但有一点,你是电工,是防偷电的,你要有检查能力,做到不让人偷电,如果有人偷电,你还检查不出来,你就不是一个称职的电工。
当然,电工自己偷电,只有比你高的电工来查你了,查到罚款加几倍!而且是违法的,偷电不是电工做的事!
回复
waj
2008年12月19日 08:43:50
16楼
这种方法早就有人用过了,一般都是用在小功率的电气设备上,偷电 效果不稳定,使用上有安全隐患。
回复
一指慢
2008年12月19日 17:52:21
17楼
“发现一个偷电的问题,大家不要试,探讨一下吧!!
昨天和供电局的人去查偷电,进到一条村(村庄是论条的吗?)有一栋2层高的楼每一层都有人住的,电费最高那个月都是30多一点。我们看过里面有1台6000w和1500w的单相电热水器等5多台(5多台?)空调。电表系10(60)单相表,发现开大功率热水器,电表好似开了20w灯那样转得慢。发现再屋后面有好多线下去地。(下去地?)后来先知(先知?穆哈默得?)他打了大概40条国桩(国桩?国家标准的桩子?)下去地(又是下去地)要来作n线用(我们摇过地网是一个非常好的地网),原来他的大功率设备是没有用电表进来的n线,只是用地线作n线。所以他有好多设备没有漏电保护的,大家觉得点样(点样是何意呀!)!!”
回复
zhangyi8v
2008年12月20日 20:58:10
18楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
iamlichaoyang
2008年12月22日 00:58:43
19楼
N线没有过电表,那么电压线圈就检测不到电压。电表就走慢了撒。
回复
sheep887
2008年12月22日 13:58:18
20楼
这样不错,如果再提高安全性能就very good拉
回复
jiaxiangnanhai
2008年12月22日 20:23:25
21楼
同意四楼和十六楼的意见.另外接地线是不可以接大功率电器的,除非变压器N线重复接地了.他使用了重复接地线.