本人是设计方面还是新手,请教各位大师。对于一个空调房间的面积的楼层高度都有的情况下,怎么样去确定这个空调房间的风量。谢谢!!!
本人是设计方面还是新手,请教各位大师。对于一个空调房间的面积的楼层高度都有的情况下,怎么样去确定这个空调房间的风量。谢谢!!!
2楼
用换气次数法,换气次数x房间的体积=风量
回复
3楼
请问,换气次数是怎么确定的呢?
回复
4楼
换气次书在设计手册里有
或者按:冷负荷除以室内状态点与送风点的焓差计算
回复
5楼
房间不同,换气次数不同,具体需要看空调设计手册,这样只是估算.一般空调设计需要计算负荷,根据负荷及送风温湿度计算风量.
回复
6楼
你最好还是根据房间要求的温度来计算所需要的负荷,再根据负荷来确定送风温湿度,来确定风量
回复
7楼
谢谢各位,现在对这个问题有些感性的认识了。
回复
8楼
先计算房间的冷负荷,然后在焓湿图上定出室内状况点,送风状况点,通过两点的焓差和房间冷负荷求出送风量,然后再以此风量去定机组。
回复
9楼
晕,是半路出家吧。。。要不怎么会问这问题
回复
10楼
根据卫生要求,正压要求等确定最小新风量,也可以按照换气次数来!
回复
11楼
不应该按换气次数来定风量,最多用来校核
先算冷量,画ID图,算风量
回复