屋顶风机高度为41.40米,有10个风口,风口大小为:630*1000,风道为1200*900,风机计算风量为28000m^3/h,风压喂50Pa, 末端没风.怎么解决?要最好的办法,最省的办法.令:风口为自垂式百叶风口
屋顶风机高度为41.40米,有10个风口,风口大小为:630*1000,风道为1200*900,风机计算风量为28000m^3/h,风压喂50Pa, 末端没风.怎么解决?要最好的办法,最省的办法.令:风口为自垂式百叶风口
2楼
风压应是550Pa..
回复
3楼
风口偏大,另外风机风压550,是全压550Pa吗?静压是多大?
回复
4楼
是全压 风口是偏大 现在问题是怎么去解决
回复
5楼
风口根本就不大,现在的问题是,你开的是几个风口,前室正压风口,使用时只开启着火层的风口(根据上海的规范),此时风口风速应为12.3m/s超过规范要求。如果是开启着火层与着火层上一层的风口(根据高规),此时风口的风速应为6.1m/s小于7m/s的规范要求,提合适的。如果你把前室的所有风口全部都开了,这样的设计根本就是错误。!!!!如果你非要使用常开风口,那你就要加大风机风量,以满足前室30Pa的正压要求。
如果前室为常闭风口,并与正压送风机联锁。只开启着火层的或着火层与其上一层的风口,这个风机的压头是够用的。
解决方法,使用电动手动开启式正压送风口(平时常闭),与正压送风机联锁,着火时仅开启着火层与着火层上一层的风口,即可解决问题。:victory: :victory: :victory:
回复
6楼
了解..........
回复
7楼
你真了解了吗,前室采用“自垂式百叶风口”。这是严重的设计错误。:lol :lol :lol
回复
8楼
前室一般都是采用常闭型多叶送风口,楼梯间才是采用自垂式百叶风口
静压如何计算的??静压多大有怎样的关系??
回复
9楼
:风口为自垂式百叶风口对于前室来说设置是错误的,应该改为多叶送风口(常闭)的
着火时开启三层才是对的~~~
回复
10楼
:风口为自垂式百叶风口对于前室来说设置是错误的,应该改为多叶送风口(常闭)的
着火时开启三层才是对的~~~
回复
11楼
开启着火层及上下一层,不知道你的图纸是怎么审查过的哦,这样要遭强条的哦~~~