一厂房车间按300lx计算布置灯具后,建设单位要求施工单位少安装灯具(比如20盏灯变为6盏)。结果验收时没通过。建设单位说只白天工作,晚上不工作,另外,钢结构厂房屋顶还增加了采光带,所以就可以少安装灯具。迷糊了
一厂房车间按300lx计算布置灯具后,建设单位要求施工单位少安装灯具(比如20盏灯变为6盏)。结果验收时没通过。建设单位说只白天工作,晚上不工作,另外,钢结构厂房屋顶还增加了采光带,所以就可以少安装灯具。迷糊了
2楼
按晚上,白天可以不开灯,但是不能少设计灯的个数
回复
3楼
按晚上的话,那么增加在屋顶的采光带可以认为对照明没有影响吗?
回复
4楼
阴雨天怎么办,你没遇过大白天也黑的跟什么一样的情况么
回复
5楼
当然是考虑没有其它光源的情况下了。
回复
6楼
我也遇到同样的疑问
回复
7楼
汗颜啊 汗颜啊 汗颜啊
回复
8楼
真逗,当然是按照晚上设计了,按你的意思只白天上班,写字楼可以不做照明了。
回复
9楼
说白天晚上不严谨,按照在没有其它光源的情况,甲方那样说可以,作为设计至阳朔就太那个了
回复
10楼
是按照没有光源来算的,有采光带的话可以适当减少一点灯具,但是减少的不多。
回复
11楼
说白天晚上不严谨,按照在没有其它光源的情况,甲方那样说可以,作为设计至阳朔就太那个了
回复