在冰机出来的供回水管路上,为什么会在管路一出来就安装连通管把冰水回和冰水进直接连在一起,而且中间不加阀门
在冰机出来的供回水管路上,为什么会在管路一出来就安装连通管把冰水回和冰水进直接连在一起,而且中间不加阀门
2楼
比较正确的说法应该是在冰水回水集流管之后、一次泵吸入端集水管之前(以下简称回水点),与冰机冰水出水集流管之后、一次泵吸入端集水管之前(以下简称送水点)所作的共通管:当二次泵的总水量大于一次泵时,多出的水量就由回水点流向送水点,当二次泵的总水量小于一次泵时,多出的水量就由送水点流向回水点,所以在共通管内水流方向并非定向。
回复
3楼
二次泵系统设计规范内对旁通管有详细规定,限定了管长等,旁通管上不能加阀。。。楼上的已经解释过了。除非你这就不是两次泵系统。
回复
4楼
可以详细解释一下一次泵和二次泵的设计注意事项么?
回复