在住宅进线时有个LEB接线盒是何物,有什么作用?那位大虾指点一下,小女子不胜感激!

在住宅进线时有个LEB接线盒是何物,有什么作用?那位大虾指点一下,小女子不胜感激!
免费打赏
s9
2005年04月08日 13:06:57
12楼
MEB要同基础钢筋连接,MEB要同本层或本区域建筑钢筋相连,但建筑钢筋在电气上基本是连通的。
回复
lfzs1230
2005年04月08日 16:47:11
13楼

就是说LEB与MEB实际上是已经连起来的,是吗?
回复
small
2005年04月15日 15:00:59
14楼
局部等电位联结箱,见02D501
回复
hzjgm
2005年04月17日 12:15:32
15楼

在02D501-2的图集P15页上,很清楚局部等电位端子排与MEB总等电位端子排是连接的,如水泵房.电话.电脑机房LEB是与MEB是连通的.
但在02D501-2的图集P8页上:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.造成触电事故.如果浴室内有PE线的电器的话,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连......用户配电箱的PE线是与MEB总等电位端子排连接(参见02D501-2的图集P6页)很清楚浴室内局部等电位端子排通过导线与浴室内的PE线再与用户配电箱PE线线及MEB总等电位端子排连接,实际上LEB与MEB是连通的.确保一个真正的等电位.至少是一个局部等电位联结.
这是不是就是因为在图集上并未给出浴室局部等电位与总等电位端子箱连接的做法说明.而是因为浴室内有无PE线的电器来决定.所以有的LEB与MEB是连通的,有的LEB与MEB是不连通的,而其他如弱电间.电话间等在图集上明确给出局部等电位是与总等电位端子箱要连接的.
回复
feng13964187001
2006年09月19日 21:12:55
16楼
同意楼主的意见!我刚碰到这么一个活,就是主进线处设了一个LEB箱,别的卫生间等都没有,可是监理那王八老是让做总等电位箱和卫生间等电位,该怎么做?设计错了?
回复
gdc-scmy
2007年04月17日 11:39:16
17楼
这个问题偶也搞不懂,谢谢
回复
djy3711870
2007年05月08日 10:05:11
18楼
进线处必须设总等电位箱,有洗浴的卫生间必须设局部等电位这是强条