在住宅进线时有个LEB接线盒是何物,有什么作用?那位大虾指点一下,小女子不胜感激!
在住宅进线时有个LEB接线盒是何物,有什么作用?那位大虾指点一下,小女子不胜感激!
2楼
局部等电位联结盒
回复
3楼
住宅进线处是MEB,总等电位联结
回复
4楼
住宅进线处是MEB,总等电位联结
正确。
LEB(局部等电位连接板)可用于住宅卫生间等处
回复
5楼
不好意思,问个比较菜的问题,难道只是住宅考虑等电位联结,其他建筑不考虑吗?
回复
6楼
都做。MEB总等电位端子箱,LEB局部等电位端子箱。
回复
7楼
在规范上是“宜” 没有强制。不做也可以
回复
8楼
楼上的,2000年版的住宅设计规范是要做的.
回复
9楼
2003年版住宅设计规范已改为"应"
回复
10楼
请问LEB和MEB要有直接连接吗?我看过一张图,他们是把LEB、MEB各自接到基础钢筋中,没有相互间用线连起来,这样行吗?
回复
11楼
LEB和MEB没有必须直接连接的要求。
但连起来也行。
回复