关于风机盘管凝结水是否加存水弯的讨论?
qingying409
2008年12月12日 15:03:30
只看楼主

和大家讨论一个问题:关于风机盘管的凝结水,是否要加存水弯?我做过几个工地的风机盘管,凝结水一般情况下是不需要加存水弯的.原因主要是因为,风机盘管的凝结水拖盘为敞开式,时间长了会比较脏,若加存水弯容易堵塞.而新风机组及水环热泵,则不涉及该问题.所以新风机组与水环热泵一般都有存水弯.我目前所在的工程,也有大量的风机盘管,但是我没有按照以往的工程经验,对风机盘管的凝结水增设了存水弯.因为我在一本正规出版物的上面真真切切的看到"风机盘管的凝结水也需有存水弯"的明文要求.

和大家讨论一个问题:
关于风机盘管的凝结水,是否要加存水弯?
我做过几个工地的风机盘管,凝结水一般情况下是不需要加存水弯的.原因主要是因为,风机盘管的凝结水拖盘为敞开式,时间长了会比较脏,若加存水弯容易堵塞.
而新风机组及水环热泵,则不涉及该问题.所以新风机组与水环热泵一般都有存水弯.

我目前所在的工程,也有大量的风机盘管,但是我没有按照以往的工程经验,对风机盘管的凝结水增设了存水弯.因为我在一本正规出版物的上面真真切切的看到"风机盘管的凝结水也需有存水弯"的明文要求.
在验收过程中,监理提出了这个问题,我也将我看到的要求拿给了监理看,与其理论.可是,监理还是不服(可能是爱于面子吧:))......
请大家都来发表一下自己的看法.如果能根据这个知识点有所展开那就更好不过了......期待中..........
免费打赏
叶子想飞
2011年09月06日 15:04:51
22楼
前边许多高玩都说了风盘冷凝水和大气想通的,就不存在负压。。。不要回水弯吧。风柜要的,防止倒吸。
回复
寒冬
2011年09月16日 22:35:30
23楼
我个人认为最好不要加,一是因为如果时间长了会堵,第二个就是如果遇到极特殊的情况,如果万一几天停电或者一段时间不用,在冬季容易发生冻害的!
回复
feng7682162
2011年09月26日 13:49:50
24楼
風機盤管的就不需要了,吊頂空調箱、組合式空調箱、新風機就必須要加了,因為空調開啟時內部程負壓狀態,如果沒有存水彎就會吸取冷凝水管內空氣,導致空調箱積水盤內的冷凝水無法及時排出甚至導致空調箱箱體漏水
回复
miduoqi
2011年10月30日 22:41:32
25楼
风机盘管的冷凝水集水盘为敞开式,与空气直接接触,不存在负压 存水弯完全没必要加 除非带有回风箱

[ 本帖最后由 miduoqi 于 2011-11-2 18:10 编辑 ]
回复
minggy
2011年11月09日 17:09:29
26楼
哪里的文件,给个PDF看看
回复
minggy
2011年11月09日 17:11:53
27楼


有回风箱也和冷凝水盘没关系,有人做回风箱把水盘都封了的吗,还是找实物看看吧,,,,,,,无语啊
回复
wmfncq
2012年02月29日 13:34:59
28楼
一般情况不用装的
回复
请叫我管家
2012年02月29日 15:08:15
29楼
一般来说不需要加存水弯的,风机盘管的凝水盘与大气直接相连,时间长了会有粘稠物生成,容易堵上凝水管,有了存水弯就更容易堵了。不过有时候凝结水没有条件接入有地漏的房间,而是排到有污染源的房间或管道,就不得不考虑加存水弯了。
回复
szklima
2012年08月29日 11:01:07
30楼
直流无刷干式风机盘管由风机和盘管组成,用于排出室内余热,盘管供冷水温度为15-18度,运行中不产生冷凝水。
回复
backingokok
2012年08月30日 14:31:12
31楼
应该不用,如果加的话时间长了会堵
回复

相关推荐

APP内打开