关于风机盘管凝结水是否加存水弯的讨论?
qingying409
2008年12月12日 15:03:30
只看楼主

和大家讨论一个问题:关于风机盘管的凝结水,是否要加存水弯?我做过几个工地的风机盘管,凝结水一般情况下是不需要加存水弯的.原因主要是因为,风机盘管的凝结水拖盘为敞开式,时间长了会比较脏,若加存水弯容易堵塞.而新风机组及水环热泵,则不涉及该问题.所以新风机组与水环热泵一般都有存水弯.我目前所在的工程,也有大量的风机盘管,但是我没有按照以往的工程经验,对风机盘管的凝结水增设了存水弯.因为我在一本正规出版物的上面真真切切的看到"风机盘管的凝结水也需有存水弯"的明文要求.

和大家讨论一个问题:
关于风机盘管的凝结水,是否要加存水弯?
我做过几个工地的风机盘管,凝结水一般情况下是不需要加存水弯的.原因主要是因为,风机盘管的凝结水拖盘为敞开式,时间长了会比较脏,若加存水弯容易堵塞.
而新风机组及水环热泵,则不涉及该问题.所以新风机组与水环热泵一般都有存水弯.

我目前所在的工程,也有大量的风机盘管,但是我没有按照以往的工程经验,对风机盘管的凝结水增设了存水弯.因为我在一本正规出版物的上面真真切切的看到"风机盘管的凝结水也需有存水弯"的明文要求.
在验收过程中,监理提出了这个问题,我也将我看到的要求拿给了监理看,与其理论.可是,监理还是不服(可能是爱于面子吧:))......
请大家都来发表一下自己的看法.如果能根据这个知识点有所展开那就更好不过了......期待中..........
免费打赏
backingokok
2012年08月31日 10:47:05
32楼
学校里面说的好像是需要的。。。
回复
dddinglihua
2012年09月24日 16:08:44
33楼
风机盘管不用加,空调箱需要加
回复
zylixiang
2012年09月27日 15:22:12
34楼
风机盘管不用加,满足坡度要求就行了嘛 空调器加存水弯。
回复
xmg250964962
2012年10月16日 10:30:32
35楼
一般风盘不需加存水弯,空调机需加存水弯
回复
huangzy3472
2012年10月26日 09:48:06
36楼
风机盘管的排水盘处于正压段,不需要做存水弯;而风柜的水盘通常处于负压段,故应根据风柜的风压确定存水弯的尺寸;
回复
懒人啥都不写
2012年10月26日 11:23:35
37楼
要加的目的何在?存水弯在风机盘管上装设的主要用意如果是防止异味顺着冷凝水管窜入,那也有用处,不过实际工程中确实很容易堵塞,没有存水弯的情况下都经常发生堵塞,更何况加了存水弯的情况下。
回复
◇◆╥钱如雨
2012年10月26日 16:20:58
38楼
个人觉得不需要增设存水弯...规范也没有要求...
回复
zhaoyanqiang5
2012年10月30日 18:36:26
39楼
盘管处在负压侧,要加存水弯,防止倒吸,并及时排除冷凝水;若在正压侧,则不用考虑存水弯,这也就是风机盘管和空调机组前者不加后者假的原因。
回复
chachababy
2012年10月31日 08:15:20
40楼
地板正解,风盘的凝水盘是和大气连通的,而且风盘的风压30pa,换随成水柱是3mm,凝水盘的高度就有2cm了
回复
yexq383
2012年10月31日 12:27:19
41楼
我们的都回收了!