高压电缆对高压避雷器放电是怎么回事
ping8524
ping8524 Lv.2
2008年12月12日 14:46:38
只看楼主

在冲击高压电缆时电缆有放电声,把避雷器拆了就没电声了(箱变未送电),高压电缆对高压避雷器放电是怎么回事,请教各位是怎么回事,能帮我解答一下么我将不胜感激

在冲击高压电缆时电缆有放电声,把避雷器拆了就没电声了(箱变未送电),高压电缆对高压避雷器放电是怎么回事,
请教各位是怎么回事,能帮我解答一下么
我将不胜感激
免费打赏
lingxuct
2008年12月13日 07:14:51
2楼
给空电缆送电(冲击试验),电缆头上有避雷器时,避雷器上有“电缆有放电声”,“把避雷器拆了就没电声了”
1、避雷器表面没擦干净,冲击时爬电路径上放电;
2、避雷器不合格,放电间隙放电。
回复
首席技术官
2008年12月13日 18:10:10
3楼
在夜间或把照明灯关掉
可以看到在哪个地方有火花的吧
回复