异程系统中在风机盘管末端装了电动二通阀后是否还需要装平衡阀?另外在各楼层分支主管是否需要装?请教大家,谢谢。

异程系统中在风机盘管末端装了电动二通阀后是否还需要装平衡阀?
另外在各楼层分支主管是否需要装?
请教大家,谢谢。
免费打赏
amu_630
2008年12月12日 11:58:59
2楼
XXX.jpg

一个酒店的水系统图,跟你都标注,自己看吧.
群图还是不能随便给的,截个图也能满足了吧.
回复
zjy0094
2008年12月12日 21:00:42
3楼
呵呵,楼上未免也太小心了,这有什么好保密的。静态平衡阀当然要用了,肯能你的小环路是同程的,但是从大系统来说,一定是异程的,节省造价么。所以为了保证大系统的平衡一定要用。
回复
lijing_2008
2008年12月16日 09:33:55
4楼
看上面的图意思是末端不要平衡阀,每层的分支管上还是要的,不过是要动态还是静态的平衡阀?
河北平衡阀厂的自力式动态平衡阀质量怎么样?关键是可靠性如何,没用过,他们宣传是非常不错。
回复
amu_630
2008年12月16日 12:11:06
5楼
一个系统,你可以选择静态方案,也可以选择动态的,静态需要平衡阀厂家派专业人员来调试.
动态的装上去就OK了,但是静态的会便宜很多,只要是调试的好不比动态的差.动态方面现在就是
还有技术方面的问题,起码我们国内的基本没达标的,不是我贬低自己国家的技术,是因为做假的人,
和无良产商太多,太恶心了.为了钱什么都敢搞.
楼上说的河北平衡阀,动态的我没见过,也没用过,但是静态的,我只想说,不如换普通关断阀.
你可以要求产家带样品给你看看,觉得可以,那就用.
回复
lijing_2008
2009年01月10日 11:42:19
6楼
感谢大家的回复,只是我觉得既然有电动二通阀可以控制水量,那冷量也就能控制了,只要保证水泵压头能送到最不利点,没平衡阀也问题不大(对要求不高的舒适性空调而言),因为阻力不平衡时,阻力小的水量大应很快能把房间温度降下来,达到温度后电动阀关闭,冷冻水自然会更多流向阻力较大的,以此类推,阻力最大的末端最终也能达到要求水量,只是要晚一些达到设定温度,除非主机冷量不能满足使用要求,当然要求高的地方还是需要的。
而静态平衡阀基本就相当于一个调节阀门,如果有流量计测出流量,那么普通阀门作调节后也就等同于平衡阀的作用,动态平衡阀就要求高一些,是根据流量的不断变化始终达到平衡,这才是真是需要使用的东西,只是我对具体哪些部位设平衡阀效果好没有经验。
还请大家多指点。谢谢
回复
zzw_j
2009年01月11日 17:37:32
7楼
平衡阀的祖宗做的平衡阀,请致电0316-2034118,廊坊市安迪节能技术有限公司
回复
feiye567
2009年01月12日 09:46:34
8楼
异程系统中在风机盘管末端装了电动二通阀(具有动态平衡功能的二通阀)后,不需要再装平衡阀;
如果装的电动二通阀不具备动态平衡功能,只是普通的关断功能,建议在层与层之间装一个动态压差平衡阀来平衡层与层之间的扰动。
具体哪种方案更好或更省钱,就看具体情况和二通阀的数量了。

我QQ:35七七19七1,或者邮件feiye567@163.com,可以多交流
回复
young263
2009年01月12日 10:18:12
9楼
电动二通阀只有开关功能,没有流量调节功能.
回复
lijing_2008
2009年01月15日 09:44:12
10楼
有个问题,采用平衡阀后是否就不需要同程系统了。
现在用的流量测试仪器有哪些?其精度是否满足要求、测量方式是否方便,价格多少?
回复
xiatao_1974
2009年01月15日 17:01:23
11楼
谢谢楼主提供的资料!!!
回复