有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.请各位高手指教,如何解决为好!!
有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.
请各位高手指教,如何解决为好!!
22楼
您的总闸带漏电保护?
回复
23楼
我也是个新手,说的不一定对,我个人认为可能你变频器安装时变频器与一次接地端保留的距离过小,变频器输出电缆上也存在较大谐波电流,这样就造成变频器工作时,柜内变频器周围产生一个强电磁环境,并且在一次接地端上产生了感应电流,可能由于四台变频器的一次接地端同时接在一个母排上,造成几个感应电流的叠加,从而造成接地端的过电流,总闸跳开,其中另外一个原因也可能你接地端断路器的过电流参数选择过小。另外一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显,这种情况是你变频器产生谐波造成的,可以在线路上加装平波电抗器加以抑制。
回复
24楼
应该是漏电保护起作用了。图片坎不清。
回复
25楼
:lol :lol :lol
回复
26楼
"我也是个新手,说的不一定对,我个人认为可能你变频器安装时变频器与一次接地端保留的距离过小,变频器输出电缆上也存在较大谐波电流,这样就造成变频器工作时,柜内变频器周围产生一个强电磁环境,并且在一次接地端上产生了感应电流,可能由于四台变频器的一次接地端同时接在一个母排上,造成几个感应电流的叠加,从而造成接地端的过电流,总闸跳开,其中另外一个原因也可能你接地端断路器的过电流参数选择过小。另外一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显,这种情况是你变频器产生谐波造成的,可以在线路上加装平波电抗器加以抑制。"
我同意23#的看法,你们在配装的时候应该考虑变频器间各类杂散干扰问题,又是4个35kW的变频器同处一柜,更应该有效采取抗干扰措施。
回复
27楼
我同意23#的看法,你们在配装的时候应该考虑变频器间各类杂散干扰问题,又是4个35kW的变频器同处一柜,更应该有效采取抗干扰措施,对各种强、弱、直、交干扰加以抑制、隔离和削减。这仅是一个后期措施问题,问题不大,但不容忽视。
回复
28楼
查一下你的总开关是否带有漏电保护功能,如果有的话,试调整一下保护定值.
回复
29楼
那指示灯同时发亮应该是谐波的问题,后面的就不知道 是不是装了漏电开关
回复
30楼
那指示灯同时发亮应该是谐波的问题
回复
31楼
应该是变频器谐波问题
回复