有关定时供应热水时设计小时耗热量的计算疑问
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2008年12月11日 15:48:57
只看楼主

请问各位水友:对于定时供应热水的医院,其设计小时耗热量按公式:Qh=∑qh(tr-tl)prNobC/3600 计算(公式可见建筑给水排水设计规范5.3.1-2)。另规范中有规定:定时连续供水时间不小于2h.这是不是指我在计算中应该把3600改成7200(3600X2)来计算啊,恳请各位水友指导我一把.不甚感激

请问各位水友:对于定时供应热水的医院,其设计小时耗热量按公式:Qh=∑qh(tr-tl)prNobC/3600 计算(公式可见建筑给水排水设计规范5.3.1-2)。另规范中有规定:定时连续供水时间不小于2h.这是不是指我在计算中应该把3600改成7200(3600X2)来计算啊,恳请各位水友指导我一把.不甚感激
免费打赏
pita840
2008年12月11日 16:06:24
2楼
3600不是换算用常数吗,这个公式貌似和使用时长无关吧,qh本身已是一小时用水量了