自耦降压启动柜
hjh268
hjh268 Lv.3
2005年04月05日 13:11:30
只看楼主

我有一台160KW的自耦启动柜,开关为350A,电机额定电流为292A,负载鼓风机。启动正常,正常工作时也没有问题,可是在四通换向阀换向时,开关跳闸。不知是什么原因造成的?开关选的也不小啊。是不是阀有问题?麻烦各位大侠帮忙指点!

我有一台160KW的自耦启动柜,开关为350A,电机额定电流为292A,负载鼓风机。启动正常,正常工作时也没有问题,可是在四通换向阀换向时,开关跳闸。不知是什么原因造成的?开关选的也不小啊。是不是阀有问题?麻烦各位大侠帮忙指点!
免费打赏
nlb
2005年04月05日 19:01:43
2楼
开关350A不小了,实际应选315A的。
在阀换向时电机电流有什么变化?
回复
hjh268
2005年04月07日 08:45:15
3楼
就是换向的瞬间跳闸.电流表指针偏出了量程.是不是阀出现了泄露,导致压力过大造成的?现在这个问题还没有解决.
回复
nlb
2005年04月07日 19:35:58
4楼
如果在阀换向瞬间空开就跳闸是不正常的。
电机是允许短时间过载的,如过载时间超过允许时应由空开的热脱扣器动作跳闸,这需要几秒的时间。
可能是空开的瞬动脱扣器整定值小了。
把它整定在大于
1.2*1.7*7*292 A 试试。
另外,阀漏风是会导致电机过载的。
回复
saint-z
2005年04月07日 20:29:34
5楼
换台新的?
回复

相关推荐

APP内打开