补偿加电抗后如何计算容量?
qiufenglong8
2005年04月05日 11:51:57
只看楼主

最近我一直想关于电容补偿的事情,有的时候为抑制谐波(还有怎么计算谐波/),有的时候在补偿电容前加一电抗器,但是加了电抗器以后,补偿容量势必会下降,那么这时候的补偿容量怎么算,譬如,0.4kV我需要补偿300kVar的容量,十步循环,三角接法,但是我串联4.5%的电抗后,实际补偿容量有多少啊?还有4.5%是以什么为基准值算的啊?我的QQ252620398

最近我一直想关于电容补偿的事情,有的时候为抑制谐波(还有怎么计算谐波/),有的时候在补偿电容前加一电抗器,但是加了电抗器以后,补偿容量势必会下降,那么这时候的补偿容量怎么算,譬如,0.4kV我需要补偿300kVar的容量,十步循环,三角接法,但是我串联4.5%的电抗后,实际补偿容量有多少啊?还有4.5%是以什么为基准值算的啊?我的QQ252620398
免费打赏
aotfly
2005年04月07日 14:36:47
12楼
多谢楼上指正,请教一下4.5和6%到底有和区别,如何选用?
回复
fitman
2005年04月07日 15:40:45
13楼
早期常采用4.5%,因成本相对便宜一点。但从计算可知的,其与5次谐波的谐振点太近了(4%),如电容器正偏,电抗器负偏,电网频率下降都会有可能产生串联谐振,因此现时一般用6%。
回复
zgh580
2007年03月24日 15:40:07
14楼

式中Qn应该指的是系统需要补偿的无功容量,而Qc就是最后的安装容量。
回复