什么叫超流过载?循环泵得扬程是如何选取得?循环泵泵前压力和泵后压力得差值是扬程吗? 请教各位专家!
什么叫超流过载?循环泵得扬程是如何选取得?循环泵泵前压力和泵后压力得差值是扬程吗? 请教各位专家!
2楼
水泵扬程应等于最不利环路的全程阻力。
回复
3楼
你说的不是扬程,应该是动态泵口压力-静态下口压力最标准
回复
4楼
超流过载是指电机的实际工作电流大于电机的额定电流 常说电机超流过载
回复
5楼
循环泵泵前压力和泵后压力得差值是循环泵扬程 [:D 可以这么认为]
回复
6楼
请问潮流过载是 超过循环泵每小时设计的流量吗 比如说设计流量400M3每小时 但实际由于循环的很快 超过400了叫做潮流 可以这么理解吗?
还有扬程只的是循环泵的半径距离 还是要输送的楼高?
回复
7楼
请问潮流过载是 超过循环泵每小时设计的流量吗 比如说设计流量400M3每小时 但实际由于循环的很快 超过400了叫做潮流 可以这么理解吗?不可以 是指电机的实际工作电流大于电机的额定电流
扬程既不是循环泵的半径距离 也不是要输送的楼高
循环泵扬程应大于最不利环路的全程阻力[管路 的阻力]
回复
8楼
克服的阻力包括管段长度和管段高度的阻力 可以这么理解吗
回复
9楼
阻力是管段对水的摩擦力和阻滞力 影响水的流动
回复
10楼
采暖循环不管高度,因为有向上的高度,必有向下的高度,二者可以抵消
回复
11楼
10米扬程的循环泵也可以使100米高的 水环路 循环起来
[