什么叫超流过载?循环泵得扬程是如何选取得?循环泵泵前压力和泵后压力得差值是扬程吗? 请教各位专家!

什么叫超流过载?循环泵得扬程是如何选取得?循环泵泵前压力和泵后压力得差值是扬程吗? 请教各位专家!
免费打赏
loosy
2008年12月09日 14:07:36
12楼
看4#的帖子:victory:
回复
w64165608
2008年12月09日 21:40:03
13楼
谢谢高手指点!
回复
3wangilike
2008年12月15日 10:03:28
14楼



“动态泵口压力-静态下口压力”
请老大解释一下这些名词
回复
yunzi0912
2008年12月15日 14:00:36
15楼
1、循环泵前后压力表差值,是运行状态下的水泵扬程,可以根据曲线查出这时的实际力量。
2、循环泵扬程,克服的是系统最不利阻力损失。
3、过载运行的原因比较多,大概方向就是:水泵选取扬程大于实际扬程,导致水泵流量增大,水泵在非正常曲线下运行,如果是软启动的水泵,且所选水泵与实际状态差别较大,还易引起水泵运行电流与额定值偏大。
回复
zhujie2659
2008年12月15日 14:55:55
16楼
没下下来就把积分扣了,不公平啊!挣点积分不容易啊!
希望斑竹提供下载质量啊!~
错了啊 呵呵 不咋样,干燥器后面竟然没有的缓冲罐就直接送用户那儿啦,系统的压力能稳定吗
回复
xyz.922
2008年12月17日 10:35:19
17楼
请问潮流过载是 超过循环泵每小时设计的流量吗 比如说设计流量400M3每小时 但实际由于循环的很快 超过400了叫做潮流 可以这么理解吗?不可以 是指电机的实际工作电流大于电机的额定电流
扬程既不是循环泵的半径距离 也不是要输送的楼高
循环泵扬程应大于最不利环路的全程阻力[管路 的阻力]
回复
ybs066
2008年12月20日 20:21:51
18楼
这要从水泵的性能公式说起,水泵的转速与流量成正比;水泵的流量与其功率的平方成正比,这样,如果所选水泵的扬程过大,其多余的扬程会转换成流量的增加,致使水泵的电机功率按平方倍增加,造成电机过载。
回复
yinliang133
2008年12月22日 16:18:43
19楼
详见流体力学泵与风机
回复
wwjjxx
2008年12月23日 20:04:14
20楼
水泵扬程的选择是根据管网最不利环路的阻力(沿程+局部)再乘上一个安全系数算出来的
回复
wwwhhhxxx
2008年12月25日 15:57:53
21楼
水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算
估算方法1:
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。
  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
  L为该最不利环路的管长
  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

估算方法2:
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。
  1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
  2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
  3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
  4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
  根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
  1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
  2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
  3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
  4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
  5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
  6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
  根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
回复