强汗!:你们见过如此错位的柱筋么?
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月07日 15:05:28
来自于工地图片
只看楼主

此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子用不用从做.此柱为主受力柱![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 编辑 ]

此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子用不用从做.此柱为主受力柱!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 编辑 ]

001.jpg


002.jpg

免费打赏
ynsm
2009年01月05日 20:03:19
32楼
我一分钱也不想开给他们,做成这个样子!
回复
a_h_u_i
2009年01月29日 02:47:19
33楼
独立基础的话我建议还是打掉重做比较好,一是可以给点教训,二来造价不算太高,对工程也有好处
回复
wdcaoyinhong
2009年02月03日 14:21:34
34楼
看看吧,是不是没有水泥?

[ 本帖最后由 wdcaoyinhong 于 2009-2-3 15:16 编辑 ]
回复
meyangqi
2009年02月06日 13:58:44
35楼
:o 施工员 是不是睡觉去了!~
回复
lpf0313
2009年02月06日 14:44:46
36楼
独立基础的话我建议还是打掉重做比较好,一是可以给点教训,二来造价不算太高,对工程也有好处
非常同意
回复
wangsina
2009年03月08日 22:18:59
37楼
坚决取缔这种情况O(∩_∩)O~
回复
luying789
2009年03月09日 11:01:05
38楼
其实按照你的图示,钢筋偏位是10cm左右,柱还有保护层呢。
处理方法:建议在承台基础上植筋,原有钢筋不要切断,按照1:6比例弯至植筋钢筋绑扎搭接,然后下部偏位的位置可以将柱的截面放大,上部再收至原图纸结构。但是放大的柱截面要注意对使用功能不能有影响。
回复
bzzhujun
2009年03月09日 20:07:48
39楼

这样弯折可以吗?怎么理解呢?请赐教。新手!
回复
king_lincoln
2009年03月09日 20:54:17
40楼
下了决心的话可以打掉,反正是独立基础
不想打的话,冷弯按1/6比例到原来位置,在基础中植同规格钢筋,再与原来钢筋绑扎,并满足相关规范要求
回复
孙中平
2009年03月09日 20:58:47
41楼
我觉得还是下凿绑扎辅助钢筋
回复