强汗!:你们见过如此错位的柱筋么?
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月07日 15:05:28
来自于工地图片
只看楼主

此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子用不用从做.此柱为主受力柱![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 编辑 ]

此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子用不用从做.此柱为主受力柱!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 编辑 ]

001.jpg


002.jpg

免费打赏
gdldchzhong
2008年12月14日 16:23:32
12楼
提高责任,加强对质量的控制
提高责任,加强对质量的控制
回复
xiuqi-007
2008年12月16日 09:00:54
13楼
独立基础的话我建议还是打掉重做比较好,一是可以给点教训,二来造价不算太高,对工程也有好处
回复
yhuil
2008年12月16日 09:59:45
14楼
这种情况根本就是施工水平的问题,应该严格对待,这要是出了问题,相关人员就会把责任推得一干二净了。
回复
keenstone
2008年12月17日 11:43:50
15楼
独立基础的话我建议还是打掉重做比较好,一是可以给点教训,二来造价不算太高,对工程也有好处
非常同意。
回复
liulu19841111
2008年12月17日 22:03:26
16楼
1、重新打掉
2、加大此柱横截面积
回复
lowenming
2008年12月18日 14:36:37
17楼
独立基础的话我建议还是打掉重做比较好,一是可以给点教训,二来造价不算太高,对工程也有好处
非常同意。
回复
liu6chun6yan66
2008年12月19日 16:03:52
18楼
一定是要改的,可加大柱或凿了重做,施工水平差,管理不到位,工长去哪了,监理去哪了,还要罚款2000--5000
回复
jiwenlong
2008年12月21日 16:59:31
19楼
一定要返工,工程刚开始就出现这种问题,态度还这么差,反映到甲方老总哪,让他返工还要罚款,不处理重一些以后问题会不断,你管理更吃力
回复
inzaghizk
2008年12月22日 12:44:36
20楼
独立基础挪一下就行了啊:lol
回复
yyqlb
2008年12月22日 13:22:31
21楼
一定要返工,工程刚开始就出现这种问题,态度还这么差,反映到甲方老总哪,让他返工还要罚款,不处理重一些以后问题会不断,你管理更吃力
回复

相关推荐

APP内打开