强汗!:你们见过如此错位的柱筋么?
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月07日 15:05:28
来自于工地图片
只看楼主

此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子用不用从做.此柱为主受力柱![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 编辑 ]

此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子用不用从做.此柱为主受力柱!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 编辑 ]

001.jpg


002.jpg

免费打赏
jasonlee131
2008年12月08日 20:56:38
2楼
的确偏得大了些,可能是支模时把线放偏了。
回复
happywjm2000
2008年12月08日 22:24:17
3楼
这样的施工工艺怎么行!也太随便了吧。可要杜绝此类施工方法。
回复
jianyingc30
2008年12月09日 09:06:08
4楼
基本处理的方法有两种:
1.往下凿除砼,深度直到能满足钢筋能1:6的弯折到正确位置。
2.加大这个柱子的截面尺寸,能包住边上的钢筋,纵紧再在上层节点内部按原图调整。这个要考虑柱子加大后对该层的使用功能是否有影响,柱子单加大点尺寸是不容易被看出来的。切忌热弯钢筋。
回复
jianyingc30
2008年12月09日 09:09:14
5楼
第3种 就只有植筋了。
回复
jshmij
2008年12月09日 14:10:59
6楼
:o :o :o :o :o
回复
ynsm
2008年12月09日 15:04:41
7楼
我对他们的施工质量无言了,跟他们说他们还不听.说帮正就可以了!实在是没办法!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-9 15:20 编辑 ]
回复
ww157156502
2008年12月10日 09:13:08
8楼
:L 偏差也太大了
回复
joeatco
2008年12月12日 11:12:17
9楼
与设计协商解决了!不能私自处理!
回复
hpxjg
2008年12月13日 20:15:55
10楼
垃圾工程,返工处理。直接打掉从做。
回复
scb-1985
2008年12月14日 09:37:17
11楼
提高责任,加强对质量的控制:L :L
回复