消防水幕设置的水量选择
yuwei0729
yuwei0729 Lv.2
2005年04月04日 16:12:08
只看楼主

希望给予意见当消防水幕配合消防卷廉时,除按0.5L/S*M计算水量时,总水量是否根据消防分区设置的防火卷廉数量进行设计,例如大型商场中庭的大面积卷廉水幕水量该如何选择

希望给予意见
当消防水幕配合消防卷廉时,除按0.5L/S*M计算水量时,总水量是否根据消防分区设置的防火卷廉数量进行设计,例如大型商场中庭的大面积卷廉水幕水量该如何选择
免费打赏
wx8001
2005年04月04日 16:18:48
2楼
应根据最大分区着火时 水量最大的进行计算!
回复
yuwei0729
2005年04月05日 12:04:29
3楼
但是一个分区内的卷帘总长近70米,也就是说需要流量将近35L/S,这似乎太大了
回复