有一个水池40x25m,在40m中间设了一条伸缩缝,缝宽30mm,大约是夏季6月份完工,开始使用.正常运行了近5个月后,最近12月份冬季发现了在一天的时间内,水池中间伸缩缝处池顶部缝宽将近15cm,并呈V字形,下部逐渐减小为原设计伸缩缝宽度,池体高为5m,并把上部止水带拉裂,拉裂深度约2m。地基基础为页岩基础,池体边侧有一部分杂填土,现场清除后回填的级配碎石。经过现场查勘,我初步分析感觉可能是由于山区本地原为采矿区,在修建建筑物后,地基出现了不均匀沉降造成的。如果是温度伸缩,变形应该没有这么大,现在很头痛,不知是什么原因造成,也说不好怎样处理比较好。请各位看完贴后忙着分析原因,想想处理方法。