求供电方法啊!!!
chenjunlei
chenjunlei Lv.2
2008年12月06日 01:22:33
只看楼主

请教5个单元,1,2,4,5单元有电梯是观光电梯,每部9KW,计算电流为27.3A.1,2,4,5单元负荷为98为KW,三单元为78KW,且1单元和2单元之间,2单元和3单元之间,4单元和5单元之间有变形逢,三单元下面是消防通道,我该怎么样引进电缆呢??恳求回答啊

请教5个单元,1,2,4,5单元有电梯是观光电梯,每部9KW,计算电流为27.3A.1,2,4,5单元负荷为98为KW,三单元为78KW,且1单元和2单元之间,2单元和3单元之间,4单元和5单元之间有变形逢,三单元下面是消防通道,我该怎么样引进电缆呢??恳求回答啊
免费打赏
lingxuct
2008年12月06日 04:11:40
2楼
电梯需要双电缆(二根电缆到双电源切换),过消防通道穿钢管保护,进到每个单元的电缆井,变形缝在建筑物上,电缆在地下,如要在建筑物变形缝过,不穿钢管,用桥架或软管。