冷库调试
kaixignma78
2008年12月05日 22:21:37
来自于制冷技术
只看楼主

各位大哥我是新手的,请问一个冷库要求库温-18度,制冷剂R22,冷凝器是风冷的,如重新加制冷剂时怎调试呢?谢谢!

各位大哥我是新手的,请问一个冷库要求库温-18度,制冷剂R22,冷凝器是风冷的,如重新加制冷剂时怎调试呢?谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2008年12月06日 10:24:30
2楼
重新加制冷剂开机后,应根据当时的制冷温度(库温),蒸发温度应比当时的库温低5度左右,以蒸发温度对照《R22的热力性质表》,找出该蒸发温度下的相对应压力,再以此压力调节膨胀阀就是了。
回复
kaixignma78
2008年12月06日 17:03:45
3楼
收到了,非常多谢
回复