关于无吊顶房间布置探头的问题。
luciffer
luciffer Lv.2
2008年12月04日 14:18:25
来自于防雷减灾
只看楼主

根据火灾自动报警系统设计规范,8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。一般风机房,水泵房等设备机房都没有吊顶,是否严格按照结构梁来布置探头呢?如果主梁次梁都超过600mm,那么要布置很多探头,大家都是这样布置的么?

根据火灾自动报警系统设计规范,8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
一般风机房,水泵房等设备机房都没有吊顶,是否严格按照结构梁来布置探头呢?如果主梁次梁都超过600mm,那么要布置很多探头,大家都是这样布置的么?
免费打赏
yuantaoo
2008年12月06日 20:49:59
2楼
设备房更应该按规范要求布置。但是一般设备机房都没那么大的梁。
回复
zcliang_007
2008年12月08日 09:09:55
3楼
那是肯定要按规范来布的。。。