请教,变压器的计算
zlm750303
zlm750303 Lv.2
2005年04月04日 08:46:18
来自于变压器
只看楼主

酒店负荷为2092KW,变压器容量计算为S=2092/0.8*0.95=2753KVA.不知道这样计算是否正确,请各位高手指点.谢谢

酒店负荷为2092KW,变压器容量计算为S=2092/0.8*0.95=2753KVA.
不知道这样计算是否正确,请各位高手指点.谢谢
免费打赏
ccchhh
2005年04月04日 11:14:46
2楼
2092KW计算时考虑同时系数了吗?
回复
zlm750303
2005年04月04日 16:08:14
3楼
考虑过了,我取0.7的系数
回复
ccchhh
2005年04月04日 16:10:54
4楼
大了点,基本差不多,按上面计算可以了。
回复

相关推荐

APP内打开