施工审查及消防审查常见问题(08河南暖通年会笔记整理)
flier_01
flier_01 Lv.10
2008年12月03日 21:51:11
来自于通风排烟
只看楼主

施工审查及消防审查常见问题(08河南暖通年会整理)今年河南省暖通年会刚刚开过会上,省审图办的张工做了关于“施工审查及消防审查常见问题”的发言现在,稍做整理跟大家分享学习一下有不同意见的也欢迎探讨------------------------------------------------------------------------------补充:省审图办张老师是河南暖通界德高望重的专家

施工审查及消防审查常见问题(08河南暖通年会整理)
今年河南省暖通年会刚刚开过
会上,省审图办的张工做了关于“施工审查及消防审查常见问题”的发言
现在,稍做整理
跟大家分享学习一下
有不同意见的
也欢迎探讨
------------------------------------------------------------------------------
补充:
省审图办张老师是河南暖通界德高望重的专家
这里向张老师致敬!

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-12-3 21:56 编辑 ]
免费打赏
f_jg2003
2008年12月08日 09:17:09
12楼
地下车库比较长的实际有不少,想负压段不长也不容易。
回复
mafutz
2008年12月10日 22:15:49
13楼
不错不错,正在学习!:victory: :time:
回复
flier_01
2008年12月28日 17:01:13
14楼

是啊
是很难
我想也只能把这个意见做为一种定性的指导
尽量考虑考虑了
回复
z-222
2009年04月03日 15:18:18
15楼
学到东西了:lol
回复
kxdmm
2009年04月03日 18:17:59
16楼
第六条最好通过实验来验证有关的数据,中国科技大学有一个火灾实验室,应该可以做这方面的实验。
回复
gaoshang2324
2009年04月03日 18:24:10
17楼
很不错的资料,谢谢。
回复
ar1118du
2009年04月19日 15:33:14
18楼
1、基本的消防控制思路和联锁关系应写入说明中,或在图中就地注明;
要向电气和消防提明确要求

(3)加压风机置于建筑内时,应设置风机房,出机房处应设置防火阀,
防火阀设于机房内时,使用70度防火阀,置于机房外部时并置280度防火阀;
加压风管穿越防火分区时,也应装设280度防火阀。
回复

相关推荐

APP内打开