施工审查及消防审查常见问题(08河南暖通年会整理)今年河南省暖通年会刚刚开过会上,省审图办的张工做了关于“施工审查及消防审查常见问题”的发言现在,稍做整理跟大家分享学习一下有不同意见的也欢迎探讨------------------------------------------------------------------------------补充:省审图办张老师是河南暖通界德高望重的专家

施工审查及消防审查常见问题(08河南暖通年会整理)
今年河南省暖通年会刚刚开过
会上,省审图办的张工做了关于“施工审查及消防审查常见问题”的发言
现在,稍做整理
跟大家分享学习一下
有不同意见的
也欢迎探讨
------------------------------------------------------------------------------
补充:
省审图办张老师是河南暖通界德高望重的专家
这里向张老师致敬!

[ 本帖最后由 flier_01 于 2008-12-3 21:56 编辑 ]
免费打赏
flier_01
2008年12月03日 21:51:30
2楼
1、基本的消防控制思路和联锁关系应写入说明中,或在图中就地注明;
2、合理而不合法(指规范)的地方应按规范走,但是可以向规范编制组反应,
以期以后可以改进。
3、高层建筑内走道超过60米,即使有自然排烟(面积、距离均满足),
也应设置机械排烟。此问题咨询过规范组,规范组表示,高层建筑应
做机械排烟,多层建筑此种情况可自然排烟。
《高规》8.4.1
一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1
无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。

4、加压送风
(1)防烟前室或合用前室按规范中表格确定送风量时,需要确定出入
口数量,该门指的是疏散门,且不计通向楼梯间和其他前室的门(理由
是防烟楼梯间机械加压时,前室风不会向楼梯间流;防烟楼梯间自然排烟时,
前室流向楼梯间的风量表格已经考虑了,不需另计)
(2)按规范表格的风量选取加压风机时,应考虑附加
(3)加压风机置于建筑内时,应设置风机房,出机房处应设置防火阀,
防火阀设于机房内时,使用70度防火阀,置于机房外部时并置280度防火阀;
加压风管穿越防火分区时,也应装设280度防火阀。
(4)加压风管在室内时应做保温,以防止风管处发生火灾,使送入防烟
部位的风是热风。
(5)加压风井一般比较扁,水平加压风管接入竖井处,10多米的风速的风
直接吹到竖井壁又反射回来,此处阻力损失极大。因此,建议水平加压风管
接入竖井处设置导流措施。
5、排烟风管室内部分多是工作在负压段,靠风机抽吸作用排走烟气,一般,风机
的抽吸作用难以与压出作用相比,一般,排烟管负压段不宜太长。
6、消防补风风量,规范规定不宜小于排烟量的50%;考虑到补入的是冷空气,排
烟排走的是热空气,其密度相差很大;计算显示,65立方米的冷空气(20度,
一个大气压)加热到排烟考虑温度(180度)时,约可膨胀到100立方米。考虑到
排烟区域还要保持一定的负压,因此,排烟的补风量不宜太大,直接按50%考虑即可。
7、事故排风不宜和其他房间的通风系统合用,事故排风应在室内和室外的方便地点
都设置电器开关。由于电专业不一定清楚暖上的这个要求,这一点应向电气专业明确
提条件。
8、设置气体灭火的房间,在气体灭火时要求一定的密闭性,因此,所有穿越该房间的空调
通风等管道应设置防火阀,气体灭火时关闭。
气体灭火的事故通风,排风口应设置在房间下部(460mm内)
9、汽车库补风问题:
汽车库出入口有卷帘门时,有些地方认为人仍可以通过出入口补风,理由是卷帘门火灾时不
是全部落下,而是落到距地面约1/3处,所以仍可以进风;有地方认为不能再通过出入口补风。
规范组意见:以当地消防部门意见为准。
回复
yufengqing_123
2008年12月03日 22:16:21
3楼
防烟前室或合用前室按规范中表格确定送风量时,需要确定出入
口数量,该门指的是疏散门,且不计通向楼梯间和其他前室的门(理由
是防烟楼梯间机械加压时,前室风不会向楼梯间流;防烟楼梯间自然排烟时,
前室流向楼梯间的风量表格已经考虑了,不需另计)疏散门和楼梯间通往前室的门有什么区别,不太清楚,请楼主解释一下,谢谢了!
回复
toplhc
2008年12月04日 10:58:39
4楼
还会做河南的项目,收藏一下,谢谢
回复
huituzimeimei
2008年12月05日 16:31:36
5楼
谢谢楼主的总结!:time:
回复
waj
2008年12月05日 16:53:55
6楼
5、排烟风管室内部分多是工作在负压段,靠风机抽吸作用排走烟气,一般,风机
的抽吸作用难以与压出作用相比,一般,排烟管负压段不宜太长。
老专家没给出个具体数值?是小于50米,还是多少?风机全压一般都有400~500Pa.
回复
waj
2008年12月05日 17:16:33
7楼
这一条我有不同意见,我一般是按60%~80%考虑。专家给出的工况无普遍意义,河南冬季通风温度是-1度,夏季通风是32度。排烟温度也是从室温到280度,是一个变量,就算温度到180度,也只是一部分空气(接近火源及板顶部分)。
回复
flier_01
2008年12月05日 18:54:24
8楼

疏散门是起疏散作用的门
一般包括直接开向疏散走道的起疏散作用的房间门
走道到前室,前室到疏散楼梯间
疏散楼梯间到安全地带的门
计算门的数量时
只计算疏散门(如开在前室的管井检修门不计,电梯门不计)
但是前室开向楼梯间的疏散门除外
前室之间的双向疏散门除外
回复
flier_01
2008年12月05日 18:54:59
9楼

对不起
专家没有给出具体数据
回复
flier_01
2008年12月05日 19:01:10
10楼

烟气温度是变化的
补入的冷空气温度也不确定
但是上面的数据只是为了说明问题而提出的有代表性的数据
烟气温度远高于补风温度
补风体积被室内火源加热膨胀应该是肯定的
回复
waj
2008年12月07日 16:19:28
11楼

那我给个建议:排烟系统中,负压段风管的长度不宜超过40米.