请问.....
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2008年12月03日 21:14:37
只看楼主

空调,R134a,如果把外机传热管减少两根,冷媒,毛细管都不变化的情况下,会有什么样的结果?会导致冷凝压力大,蒸发压力大?那么制冷能力是变大还是小呢?

空调,R134a,如果把外机传热管减少两根,冷媒,毛细管都不变化的情况下,会有什么样的结果?会导致冷凝压力大,蒸发压力大?那么制冷能力是变大还是小呢?
免费打赏
hnsyxy
2008年12月03日 21:54:08
2楼
没人回答,自己先顶一个:
冷凝器变小,冷凝压力升高,蒸发压力随着增大.同时相当于流入蒸发器的冷媒多了,过热度减小,综合而言,对于R134A系统,应该制冷能力是减少的.
可以通过减少冷媒量来加大过热度增加制冷能力,也可以加长毛细管.
回复
荣昌制冷
2008年12月04日 10:18:59
3楼
冷凝器变小,冷凝压力升高,蒸发压力随着增大,应该制冷能力是减少的。这样说我赞成。
回复
hnsyxy
2008年12月04日 13:03:52
4楼
把冷媒减少4g后测试(原来冷媒是28g),发现能力更加减少了,回气管的霜也比先前厚了.是不是冷媒少了后造成蒸发压力减小太多,导致回气管温度制冷能力更低.请高手回答.我要如何调整才能使回气管,制冷量合格?
方案一:在最初状态下冷媒减少2g.增加过热度.
方案二:毛细管加长,相当于使进入蒸发器的冷媒减少.增加过热度
方案三:毛细管减短,使蒸发压力升高,蒸发温度升高,回气温度升高.
请各位老师批评指正!!
回复