请教:板式换热器出水温度高于进水温度是怎么回事?
mbf1965
mbf1965 Lv.5
2008年12月03日 19:52:27
来自于采暖供热
只看楼主

:L 我单位板式换热器有时出水温度高于进水温度,不知是怎么回事,请各位大侠指教。 首先表示感谢!!!

:L 我单位板式换热器有时出水温度高于进水温度,不知是怎么回事,请各位大侠指教。
首先表示感谢!!!
fsb427
2008年12月03日 20:20:11
2楼
差了多少,应该是仪表误差
回复
lrd2334
2008年12月03日 21:49:04
3楼
出水温度高于进水温度,那就应该是被加热端.
回复
splqf
2008年12月04日 08:25:29
4楼
请你把一,二次侧的温度说清楚,才能具体分析啊
回复
wangyidl
2008年12月04日 14:52:10
5楼
请你把一,二次侧的温度说清楚,才能具体分析啊:lol
回复
mbf1965
2008年12月04日 20:37:38
6楼
最近一次是出水温度58度,进水温度45度。(没有说清楚,实在抱歉)
回复
youshuizhidao
2008年12月05日 11:07:11
7楼
楼主不会是看差出入口了吧
一次侧,上进下出
二次侧,下进上出
二次侧的出水温度大于一次侧得回水温度是正常的

[ 本帖最后由 youshuizhidao 于 2008-12-5 11:09 编辑 ]
回复
yanlufeng
2008年12月05日 13:14:51
8楼
7楼说的对,赞同!

一次侧,进水温度高于出水温度
二次侧,进水温度低于出水温度
二次侧的出水温度大于一次侧的回水温度是正常的
回复
wangyidl
2008年12月05日 17:00:38
9楼
最近一次是出水温度58度,进水温度45度 如果管都接在下部 说明换热面积小 或二次流量小
回复
lz0527
2008年12月06日 13:53:48
10楼
一次侧,上进下出
二次侧,下进上出
二次侧的出水温度大于一次侧得回水温度是正常的
不管啥时候二次出水温度不可能比一次进水高,换热器的效率决定的,他不是锅炉,只是把一次侧热量换出来,能量守恒
回复
mbf1965
2008年12月09日 20:51:34
11楼
谢谢各位,我说的是一次网的出水温度比进水温度高。