:L 我单位板式换热器有时出水温度高于进水温度,不知是怎么回事,请各位大侠指教。 首先表示感谢!!!
:L 我单位板式换热器有时出水温度高于进水温度,不知是怎么回事,请各位大侠指教。
首先表示感谢!!!
2楼
差了多少,应该是仪表误差
回复
3楼
出水温度高于进水温度,那就应该是被加热端.
回复
4楼
请你把一,二次侧的温度说清楚,才能具体分析啊
回复
5楼
请你把一,二次侧的温度说清楚,才能具体分析啊:lol
回复
6楼
最近一次是出水温度58度,进水温度45度。(没有说清楚,实在抱歉)
回复
7楼
楼主不会是看差出入口了吧
一次侧,上进下出
二次侧,下进上出
二次侧的出水温度大于一次侧得回水温度是正常的
[
本帖最后由 youshuizhidao 于 2008-12-5 11:09 编辑 ]
回复
8楼
7楼说的对,赞同!
一次侧,进水温度高于出水温度
二次侧,进水温度低于出水温度
二次侧的出水温度大于一次侧的回水温度是正常的
回复
9楼
最近一次是出水温度58度,进水温度45度 如果管都接在下部 说明换热面积小 或二次流量小
回复
10楼
一次侧,上进下出
二次侧,下进上出
二次侧的出水温度大于一次侧得回水温度是正常的
不管啥时候二次出水温度不可能比一次进水高,换热器的效率决定的,他不是锅炉,只是把一次侧热量换出来,能量守恒
回复
11楼
谢谢各位,我说的是一次网的出水温度比进水温度高。
回复