排风排烟共用的风口要加什么阀门?
hhxx_12315
hhxx_12315 Lv.2
2008年12月03日 15:48:01
来自于通风排烟
只看楼主

排风排烟共用的风口要加什么阀门?加280度的防火阀吗?还是排烟防火阀?两个有什么区别?

排风排烟共用的风口要加什么阀门?加280度的防火阀吗?还是排烟防火阀?两个有什么区别?
ybhvac
2008年12月03日 18:36:17
2楼
一般车库的不用加。
回复
mengnan110
2008年12月03日 21:46:32
3楼
看你怎么控制了。。。
回复
l_lin
2008年12月04日 11:13:14
4楼
防火阀有70和280之分,前者主要用到一般通风系统,而后者用到防火排烟通风管道上. 它可以有两种控制方式,一是温度控制,当温度达到70或280时,阀门自动熔断,另外一种是发生火灾时,控制中心通过信号控制防火阀的开启关闭.而排烟防火阀用在排烟防火管道上,平时是关闭的,当发生火灾时,控制中心通过信号开启阀门,当温度达到280时,阀门自动关闭.
回复
hhxx_12315
2008年12月05日 13:33:56
5楼
我是用在地下商场的通风排烟
回复
langlan998
2008年12月22日 15:43:11
6楼
????????????
回复
xiaoxuerong21
2015年06月19日 22:50:50
7楼
学习啦~~有用的
回复
laodadetudi888
2015年07月15日 10:53:14
8楼
一般做成百叶风口+280°防火阀