高压进线柜电气闭锁
ychyqd
ychyqd Lv.2
2008年12月03日 14:02:37
只看楼主

一排七面KYN28柜,两端为进线柜(双电源进线)要求两台进线柜实现电气闭锁,怎么实现?

一排七面KYN28柜,两端为进线柜(双电源进线)要求两台进线柜实现电气闭锁,怎么实现?
免费打赏
hclaodg
2010年07月02日 21:39:42
12楼
太平常了,在合闸线圈或前或后加上对方的常闭点就可以了
回复
co1458259857929
2016年03月18日 08:14:29
13楼
如果其中一台取走维修,所有辅助点全部断开,另一台开关无法合闸了。
回复
maquanxi723
2016年04月09日 10:54:04
14楼
开关可实行机械连锁及BZT线路连锁。