高压进线柜电气闭锁
ychyqd
ychyqd Lv.2
2008年12月03日 14:02:37
只看楼主

一排七面KYN28柜,两端为进线柜(双电源进线)要求两台进线柜实现电气闭锁,怎么实现?

一排七面KYN28柜,两端为进线柜(双电源进线)要求两台进线柜实现电气闭锁,怎么实现?
免费打赏
mwf78
2008年12月03日 15:02:43
2楼
两台电源进线柜要实现电气联锁,其中一种电气联锁:"二取一".具体做法:将其中一台进线断路器的 常闭触点串联到另一台进线柜的 合闸回路,将常开触点并联到另一台进线柜的 分闸回路即可,另一台进线的 接线方式 依次类推.:handshake
回复
lingxuct
2008年12月03日 20:03:44
3楼
请楼主找一下典型的BZT线路,母联自投和进线自投,都属于“两台进线柜实现电气闭锁”。
回复
guseguxiangai
2008年12月04日 16:17:39
4楼
完全正确:
两台电源进线柜要实现电气联锁,其中一种电气联锁:"二取一".具体做法:将其中一台进线断路器的 常闭触点串联到另一台进线柜的 合闸回路,将常开触点并联到另一台进线柜的 分闸回路即可,另一台进线的 接线方式 依次类推.
回复
wcylxq
2009年12月27日 15:31:37
5楼
距离太远只能用电磁闭锁
回复
sgcyecho
2009年12月27日 18:09:51
6楼
高压柜也有机械连锁的吧?
回复
wsgdgs
2010年01月13日 19:52:59
7楼
回复
zyz8438
2010年01月15日 09:10:48
8楼
1、合闸回路串接另一台进线开关的常闭接点没有问题,防止另一台进线在合闸状态下,这台进线再合闸;
但感觉跳闸回路串接另一台常开接点存在一定的问题。抛开上面的第1条,单讲跳闸回路。存在一个断路器主触头和断路器辅助接点动作先后的竞争关系。如果断路器主触头动作时间要快于辅助接点动作时间,那么在接通进线跳闸回路之前,仍会有短时的两台进线开关同时合闸的状况存在。这是不允许的!
回复
boxindang_02
2010年02月07日 23:15:11
9楼
学习了!!!!
回复
xiaoyaolrl
2010年02月11日 12:38:25
10楼
如果有母联、三者合其二,无母联两者合其一。由于是电气闭锁,只用在合闸回路串对方的常闭节点即可,跳闸回路不用设什么闭锁,
回复
leo.gu007
2010年06月29日 14:13:58
11楼
:victory:
回复

相关推荐

APP内打开