我单位使用的是全空气空调系统,使用8年了,今年发现空气处理机停机后积水盘往外溢水,请教各位高手帮我分析一下是什么原因造成的。用什么高着处理,谢谢!!!
我单位使用的是全空气空调系统,使用8年了,今年发现空气处理机停机后积水盘往外溢水,请教各位高手帮我分析一下是什么原因造成的。用什么高着处理,谢谢!!!
2楼
你将冷凝水管做一个存水弯试一试! 也许能不漏水哦!
回复
3楼
现在就有存水弯的,是从集水盘的四周外溢
回复
4楼
是不是管道堵了,清一下,原设计再怎么不合理的话也应该不会今天才有这个现象啊,除非你的系统用途不一样了
回复
5楼
可能是冷凝水管坡度不够,或者做久了管道有弯曲现象.导致有回流
还有可能是冷凝水管接到其他排水管上去了
回复
6楼
溢水的时候有没有发现气泡
回复
7楼
查查凝结水管,可能堵了
回复
8楼
我怀疑是回风不畅机箱内负压太大造成的,不知是否有道理。
回复
9楼
想了一下
你说的情况是空气处理机组运行时排水正常,停机时积水盘往外溢水,而且运行了八年 ,不知道你们的维护保养做的怎么样?
我想很有可能是过滤网脏堵,风机停止时 机组盘管段负压过大 造成冷凝水回流 至积水盘溢出!
可以把过滤网拆下检查
回复
10楼
他的排水口肯定在负压段,把排水口改在送风段 如果不好改,就定时排水 避免大量的水集中排放 就溢了
回复
11楼
检查一下,机组静止时,水盘内有水还是没水。
如果有,则继续仔细检查管道标高变化。
如果无,则更换支管。猜测可能是碳钢管对吗?
回复