一工厂配电室内有配电柜15台,控制柜6台,二者直线距离10米,配电柜(其中一个回路)通过电缆给控制柜供电,电缆长度约30米,控制柜负荷容量约300kw,配电柜内相应回路已装有保护断路器,控制柜内还需要设进线保护开关吗
一工厂配电室内有配电柜15台,控制柜6台,二者直线距离10米,配电柜(其中一个回路)通过电缆给控制柜供电,电缆长度约30米,控制柜负荷容量约300kw,配电柜内相应回路已装有保护断路器,控制柜内还需要设进线保护开关吗
2楼
成套供货的控制柜,一般均带有保护电器(总进线断路器,MCB),
不知道配电柜和控制柜是否为同一厂家供货?且配电柜和控制柜均布置于同一配电室内?如满足这两个条件,个人认为控制柜总进线配隔离电器即可.
回复
3楼
规范说的很清楚,此时可以(也推荐)设置不带保护的隔离电器。
回复
4楼
难道你控制柜里没有断路器吗,不就行了吗
回复
5楼
控制柜应该有切断电源的明显断点,一般的控制箱里都配有保护设备的。只要配给电源就可以了。
回复
6楼
请教大鼻山规范出处,谢谢!
回复
7楼
控制柜配隔离开关就行了。
回复