工厂配电 求教
hnjxh01
hnjxh01 Lv.2
2005年04月03日 17:05:26
只看楼主

一工厂配电室内有配电柜15台,控制柜6台,二者直线距离10米,配电柜(其中一个回路)通过电缆给控制柜供电,电缆长度约30米,控制柜负荷容量约300kw,配电柜内相应回路已装有保护断路器,控制柜内还需要设进线保护开关吗

一工厂配电室内有配电柜15台,控制柜6台,二者直线距离10米,配电柜(其中一个回路)通过电缆给控制柜供电,电缆长度约30米,控制柜负荷容量约300kw,配电柜内相应回路已装有保护断路器,控制柜内还需要设进线保护开关吗
麦克
2005年04月03日 17:14:51
2楼
成套供货的控制柜,一般均带有保护电器(总进线断路器,MCB),
不知道配电柜和控制柜是否为同一厂家供货?且配电柜和控制柜均布置于同一配电室内?如满足这两个条件,个人认为控制柜总进线配隔离电器即可.
回复
大鼻山
2005年04月03日 19:34:59
3楼
规范说的很清楚,此时可以(也推荐)设置不带保护的隔离电器。
回复
lk_001
2005年04月03日 19:54:50
4楼
难道你控制柜里没有断路器吗,不就行了吗
回复
kkllfgl
2005年04月04日 07:40:27
5楼
控制柜应该有切断电源的明显断点,一般的控制箱里都配有保护设备的。只要配给电源就可以了。
回复
hnjxh01
2005年05月02日 23:23:22
6楼


请教大鼻山规范出处,谢谢!
回复
13854417091
2005年05月04日 14:05:27
7楼
控制柜配隔离开关就行了。
回复

相关推荐