急在线等,丁类库房排烟问题
忘忧拖鞋
2008年12月02日 11:49:50
来自于通风排烟
只看楼主

一个地下室为丁类库房面积超200.总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;很想知道规范里这句话如何理解,我可以定义我这个库房无可燃物没人停留,不知道能不能不设置排烟系统。谢谢

一个地下室为丁类库房面积超200. 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;很想知道规范里这句话如何理解,我可以定义我这个库房无可燃物没人停留,不知道能不能不设置排烟系统。谢谢
免费打赏
忘忧拖鞋
2008年12月02日 13:22:01
2楼
一个做建筑的朋友告诉我曾经告诉我说,他曾看到过这么一条专门说丁类库房可以不做排烟系统。但是忘了拿看到的 ,请各位朋友帮我看看。
回复
toplhc
2008年12月02日 15:39:50
3楼
这个不属于可燃物较多,是否经常有人停留原则上要结合实际使用情况综合考虑,一般图简便不视为经常有人停留,可不考虑排烟
回复

相关推荐

APP内打开