我们公司海鲜池用的是压缩机制冷的,以前那个压缩机因为没有压力了.刚换了一个,现在开机的时候会有点击缸的现象,是什么原因.还有就是冬天要加多少的雪种,是不是加到55就可以了吗?请高手指点
我们公司海鲜池用的是压缩机制冷的,以前那个压缩机因为没有压力了.刚换了一个,现在开机的时候会有点击缸的现象,是什么原因.还有就是冬天要加多少的雪种,是不是加到55就可以了吗?请高手指点
2楼
没有人知道吗/
?
回复
3楼
系统内的制冷工质或润滑油过多;
如果用膨胀阀节流的,膨胀阀开得过大;
压缩机位置低,停机后蒸发器的液量过多,开机时短时内造成液击。
应根据温度加制冷剂,看压力没用,一般以回气管的温度现象而定。
回复
4楼
可能是机位置低了点,请问怎么个
<应根据温度加制冷剂,看压力没用,一般以回气管的温度现象而定。?>应根据温度加制冷剂,看压力没用,一般以回气管的温度现象而定。?>
回复
5楼
请问楼上的兄弟,一般的空调回气温度应该是多少呢?
回复