谢谢帮忙-------------急
xulongkai666
2008年12月01日 13:55:07
只看楼主

本人刚开始学消防这块,问一个问题在一根管上能放几个喷头,就是对管直径的要求。2个多大,3个----四个-------无限。谢谢帮忙

本人刚开始学消防这块,问一个问题在一根管上能放几个喷头,就是对管直径的要求。2个多大,3个----四个-------无限。

谢谢帮忙
免费打赏
winxp2000
2008年12月01日 14:41:29
2楼
这个问题就是喷洒系统的水力计算。
设计手册有详细步骤。
回复
xulongkai666
2008年12月01日 14:43:34
3楼
可我这放面的资料,我只知道好像2个需要DN25的。
回复
stilscoline
2008年12月01日 15:01:38
4楼
对于轻、中危险等级,喷规表8.0.7有明确规定,根据这个表选择管径后,可经过计算后适当调整,使每段管道水流速<10m/s即可。
回复
kibo
2008年12月01日 15:15:49
5楼
喷淋系统管网的设计,管径的确定,应当保证基本的配水均衡。因此,规范要求配水干管不能接喷头,一个配水支管上接的喷头数量不能超过8个。
回复
cairui781126
2008年12月01日 16:26:10
6楼



请问一下:表8.0.7是配水支管和配水管控制的标准喷头数,如果是轻危险的场合,那么管径的话,喷头数就可以确定了,但是看一下8.0.6,又说不应超过8只,怎么理解,请指教?
回复
stilscoline
2008年12月01日 16:56:12
7楼
你为什么只看到不应超过8只,没看到前面的话呢,“每配水根支管”
回复
susu1220
2008年12月02日 10:12:37
8楼
你详细的看下喷规,里面有每根配水支管上喷头个数的具体规定.至于水力计算上遇到的问题大家可以互相交流学习下.
回复
xulongkai666
2008年12月03日 09:23:59
9楼
谢谢帮忙-------------急
回复
cbypm110
2008年12月03日 09:43:58
10楼
管道的直径应通过水力计算来确定,..轻和中危险级场所的配水管控制喷头数可按自喷规范表8.0.7设置.
回复
某日某月
2008年12月08日 10:29:59
11楼
请教kibo,"规范要求配水干管不能接喷头"是哪一条的内容?
回复

相关推荐