谢谢帮忙-------------急
xulongkai666
2008年12月01日 13:55:07
只看楼主

本人刚开始学消防这块,问一个问题在一根管上能放几个喷头,就是对管直径的要求。2个多大,3个----四个-------无限。谢谢帮忙

本人刚开始学消防这块,问一个问题在一根管上能放几个喷头,就是对管直径的要求。2个多大,3个----四个-------无限。

谢谢帮忙
免费打赏
kibo
2008年12月08日 11:15:23
12楼
一般配水干管是不直接接喷头的管道,配水支管是直接接喷头的管道。
一根直接接喷头的管道,连接的喷头数量不能超过8个;那么一个稍具规模的系统,从干管上接喷头,是无法保证喷头数量不超过8个的。
规范的意思,实际上还是要求起码的配水均衡。可以考虑一下,如果一个管道连接了8个喷头,其管道逐级变径,导致的最端部喷头前的水头损失是很大的,而直接从主管也就是配水干管上接喷头,其前段水头损失是很小的,两者出流量差别太大,导致系统配水不均衡。
喷淋系统的设计,应当尽可能做到配水均衡---当然,由于楼层的不同、喷头位置的不同,喷头出流量本身差别就很大,最不利作用面积和有利作用面积之间的流量差别也非常大,但是,还是要保证起码的均衡,不要差的过多。规范规定的喷头连接数量的限制,目的就是使不同的喷头的配水量在一个可以接受的范围内。

我是这样理解的,不妥之处请指出。
回复
369369efg
2008年12月08日 16:38:50
13楼
设计规范上有详细说明的,
回复
lantian1227
2008年12月11日 13:38:44
14楼
看看喷淋设计规范里有说的啊
回复
wangmingxia19
2008年12月15日 15:11:09
15楼
我看好多人给的回复是根据规范表8.0.7选管径和喷头数。这里我说一下我的看法。 规范的表只是个框框,你必须遵守。但是具体的管径对应几个喷头合适一定要计算。
我曾深受其害,根据规范选管径对应喷头数,但实际算出的水损非常大。自喷流量也很大。后来调整了N遍发现算到合适压力和流量时,管径对应喷头数相对表8.0.7小很多。
我算了一个中危险级的,最不利作用面积内流量达到36.06升每秒,压力0.31时的喷头数是这样的。
DN 25 1
DN 32 2
DN 40 3
DN 50 4
DN 65 8
DN 80 12
DN 100 18
DN 125 800
回复
wangmingxia19
2008年12月15日 15:16:42
16楼
恩,其实我也是今年七月份才开始做建筑给排水。正经巴里的做建筑给排水工程就一个工程。
我的数据仅供参考,具体的大家算算才能做到心里有数。
虽然我刚开始做建筑给排水,但是全部东西我都算了计算书。希望楼主刚开始设计的时候也能写计算书。这样才能做到心里有底,有理有据。 最大程度的弥补自己的经验不足。
回复
zhangfanghong534
2008年12月16日 10:13:55
17楼
我个人觉得越少越好,而且是要布置均匀,
还有当然是要踪守规范,,一个配水支管上接的喷头数量不能超过8个。
回复

相关推荐

APP内打开