变压器低压侧零序保护与高压侧零序单相接地保护的问题
djde_2000
djde_2000 Lv.2
2008年11月30日 10:59:33
来自于变压器
只看楼主

低压变压器(6KV\400V)低压侧零序保护与高压侧零序单相接地保护的意义、区别、原理是什么?

低压变压器(6KV\400V)低压侧零序保护与高压侧零序单相接地保护的意义、区别、原理是什么?
免费打赏
wang_ping213
2011年06月15日 19:44:16
22楼
回复
wang_ping213
2011年06月15日 19:49:54
23楼
回复
shacaijian
2011年06月18日 11:52:09
24楼
xuexixia
回复
d75434711y
2011年06月30日 08:22:23
25楼
楼主太厉害了 支持
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复
liu671224
2011年07月14日 23:34:25
26楼
高压零序CT检测高压的单相接地电流,只动作于信号。低压侧零序过流保护是当低压侧过流保护整定值大而不能有效地反映低压侧单相接地故障时所设置的。它动作于高低压两侧开关跳闸,为的是防止N线过流